关于POE系统,说法正确的有______。
A. POE系统包含PSE设备和PD设备两部分,其中PD为供电设备,PSE为受电设备 B. POE通常采用min-span和end-span两种供电方法 C. 通常PSE可以支持mid-span和end-span两种方法,PD只能支持一种 D. POE电源提供的电压为48V,输出功率不超过13W
求问这个踢答案是选bc还是bd....
题库上面两个答案...

评分

参与人数 1好评度 +1 收起 理由
kidwsy + 1 很给力! 谢谢

查看全部评分

发表于 2017-11-24 17:23:31 | 显示全部楼层
IEEE802.3af 标准规定了标准的PoE输出电压是44~56V之间,峰值是48V,输出功率不超过12.95W。如果按这个那是对的,但是。。。这题出的太久没有更新过了,现在已经有功率超过13w的了。
另外一个标准IEEE802.3at ,这个标准主要是定性超出15.4W,低于25.5W的PoE供电设备,一般来说支持IEEE802.3at标准的供电设备最大输出功率要不低于25.5W。由于现在市场上没有定性超出25.5W输出功率的设备的标准,因此超出25.5W的功率设备也称为支持IEEE802.3at 标准,也被称之为PoE+标准(超出15.4W)。


标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T 中只用到其中的两对,只有1000M BASE-T这四对会全部用到 。
PoE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到PoE兼容的设备定义了两种方法:一种称作“中间跨接法”(Mid -Span),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对(45、78)来传输直流电。Midspan PSE 是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。它对应每个端口有两个RJ45 插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。相应的Midspan PSE设备有PoE供电器、PoE供电模块等。
另一种方法是“末端跨接法”(End-Span),是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。相应的Endpoint PSE有支持PoE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。由此可见,End-Span 会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ-45 插座意义特别重大。所以市场上包括丰润达科技的系列PoE交换机几乎都是默认为末端跨接法供电,而中间跨接法需要定制。
应用空闲脚供电时,4、5 脚连接为正极,7、8 脚连接为负极。应用数据脚供电时,将DC 电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2 和线对3、6 可以为任意极性。标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W 的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
PoE标准还规范了传送电功率应使用的非屏蔽双绞线对电缆,即3、5、5e 或6类电缆。明确了与其一起工作的现存电缆设施不需要任何改动,这其中包括3、5、5e 或6类电缆、各种短接线与接线板、电源插座引线和连接的硬件等。PoE标准与IEEE 802.3标准系列兼容。
当PD设备与PoE标准兼容时,就可直接通过RJ-45插座从以太网电缆供电,对于与PoE供电不兼容的设备,可以采用直流变换器或抽头分压装置的方法,将其电压变换成PoE兼容的电压。这些装置有时也被称为有源以太网分离器或者PoE分离器,它可以将太网电缆的直流电压取出来并通过常规的直流插座供PD设备使用。


当在一个网络中布置 POE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
1. 检测:一开始,POE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE
802.3af标准的受电端设备。
2.PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,POE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
3. 开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
4.供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过 15.4W的功率消耗。
5.断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
供电的原理
标准的五类网线有四对双绞线,但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。
标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。

综上所述:A是错的明显,B是对的明显,C肯定是错的,D在旧的标准下是对的,在新标准下是错的。

请给好评~请给好评~请给好评~
板凳 2017-11-24 17:23:31 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-24 17:26:32 | 显示全部楼层
一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者,而PD设备是接受供电的PSE负载,即PoE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。

a错
地板 2017-11-24 17:26:32 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|鸿鹄论坛 ( 京ICP备14027439号 )  

GMT+8, 2024-5-8 08:24 , Processed in 0.056572 second(s), 12 queries , Redis On.  

  Powered by Discuz!

  © 2001-2024 HH010.COM

快速回复 返回顶部 返回列表