[求助] 请教3750的NTP同步问题

[复制链接]
发表于 2017-5-24 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3鸿鹄币
本帖最后由 godsum888 于 2017-5-24 10:59 编辑

我用Windows server 2008 R2作NTP时间服务器,用Windows 10的电脑同步都可以成功,但在3750上配置了ntp server和clock timezone 8后始终无法成功同步,交换机与服务器能PING通,服务器防火墙也开放UDP123端口了,请教各位高手专家有可能是哪里出了问题,多谢!!!

最佳答案

查看完整内容

试试用第三方的NTP软件或源
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:01:04 | 显示全部楼层
Rockyw 发表于 2017-5-25 10:50
试试用第三方的NTP软件或源

在你的提示和帮助下NTP同步问题成功的解决了,最后我用核心交换机做的NTP服务器。
核心交换机上配了
1、clock timezone BJ 8
2、ntp update-calendar
3、ntp server 192.168.1.254
4、ntp master 8
在其他交换机上配了
1、clock timezone BJ 8
2、ntp server 192.168.2.254
非常感谢你的热心帮助!!!
来自 2# 2017-5-26 14:01:04 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-24 10:47:07 | 显示全部楼层
试试用第三方的NTP软件或源
板凳 2017-5-24 10:47:07 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-24 12:29:10 | 显示全部楼层
两者的时间差是多少
地板 2017-5-24 12:29:10 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-24 13:45:02 | 显示全部楼层
Rockyw 发表于 2017-5-24 12:29
两者的时间差是多少

我交换机时间是1993年,差20多年

点评

手动调整一下路由器的时间看看  详情 回复 发表于 2017-5-24 20:58
5# 2017-5-24 13:45:02 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-24 20:58:59 | 显示全部楼层
godsum888 发表于 2017-5-24 13:45
我交换机时间是1993年,差20多年

手动调整一下路由器的时间看看
6# 2017-5-24 20:58:59 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-25 09:20:00 | 显示全部楼层
Rockyw 发表于 2017-5-24 20:58
手动调整一下路由器的时间看看

好的,我去试试,谢谢!
7# 2017-5-25 09:20:00 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-25 09:43:46 | 显示全部楼层
Rockyw 发表于 2017-5-24 20:58
手动调整一下路由器的时间看看

我把路由器时间改到比NTP服务器时间晚1小时,但还是没同步成功
8# 2017-5-25 09:43:46 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-25 10:46:42 | 显示全部楼层
排除网络时间协议(NTP)故障
http://www.cisco.com/c/zh_cn/sup ... p-troubleshoot.html
9# 2017-5-25 10:46:42 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-26 14:02:05 | 显示全部楼层
10# 2017-5-26 14:02:05 回复 收起回复
回复

使用道具 举报