常见原因本类故障的常见原因主要包括:
故障诊断流程图10-3 BFD会话检测Down影响接口转发故障诊断流程图
故障处理步骤背景信息执行命令完成故障处理操作后,请根据系统中的配置生效模式,确保配置下发。如无特殊说明,本手册采用配置立即生效模式进行描述。 - 配置立即生效模式下,输入命令行并键入回车键后,配置将立即生效。
- 配置两阶段生效模式下,请在完成配置后,执行命令commit,提交配置。
请保存以下步骤的执行结果,以便在故障无法解决时快速收集和反馈信息。
操作步骤- 执行display interface interface-type interface-number命令查看BFD会话绑定的接口的状态。
- 执行display bfd session all命令,查看BFD会话的状态。
如果BFD会话的状态为Down,则执行步骤3。 如果BFD会话的状态为Up,则执行步骤4。
- 执行display current-configuration configuration bfd-session查看BFD会话的配置信息,检查是否配置了process-interface-status命令。
- 如果故障仍未排除,请收集如下信息,并联系技术支持工程师。
- 上述步骤的执行结果。
- 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
- 结束。
相关告警与日志无
|