最佳答案server0 f0 ping server1的 f1 时 ,源 ip 是 192.168.2.21 ,目标 ip 是 192.168.102.22 ,不在同一个子网,到达 switch 上的 默认网关 192.168.2.1, switch 上经过了路由 ,到的是server1 的 f1 口。
server1 返回server0 时候,源 ip 是 192.168.102.22 ,目标 ip 是 192.168.2.21 ,出 server1 用的是server1 的f0 口。
因为 server0 的 f0 ip 192.168.2.21 和 sever1 的 f0 同属于 192.168.2.0/24 这个子网,并且 ...
| ||