[分享] 《存储漫记 之 机房巡检方法》——机房设备怕热,注意防暑降温!!!

  [复制链接]
 成长值: 63265
发表于 2016-8-22 16:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机房环境检查操作步骤】
Step 1  检查温度湿度表,确保温度和湿度在正常标准范围内。
Step 2  检查机房供电情况,确保控制框和硬盘框在正常电源指标内工作。
Step 3  请专业机构对机房颗粒和腐蚀性气体污染物进行监测和异常处理。
【机房环境检查参考指标】
项目
子项目
正常标准
温度
工作温度
·海拔低于1,800m时,5℃~40℃
·海拔为1,800m~3,000m时,5℃~30℃
存放温度
20℃~60℃
湿度
工作湿度
5% RH~90% RH
存放湿度
5% RH~95% RH
电源指标
控制框交流电源额定电压,额定功率,额定电流
S2200T/S2600T/S5500T:
·100V~127V,650W,10A
·200V~240V,650W,5A
S5600T/S5800T/S6800T:
·100V~127V,480W,6A
·200V~240V,480W,3A
硬盘框交流电源额定电压,额定功率,额定电流
·100V~127V,480W,6A
·200V~240V,480W,3A
控制框直流电源额定电压,额定功率,额定电流
·S2200T/S2600T/S5500T:      
  -48V~-60V,650W,24A
·S5600T/S5800T/S6800T:     
  -48V~-60V,480W,16A
硬盘框直流电源额定电压,额定功率,额定电流
-48V~-60V,480W,16A

【机架内部环境检查】
检查项目
正常标准
线缆总布放
强电线、弱电线分别从机架两边走线,电源线与业务线分离。
电源线和业务线布放
整齐、美观、有序,与机房内其余机架布线风格保持一致。
线缆标签标注和粘贴
标签字体清晰,标注明确且含义准确,粘贴牢固。
空闲槽位处理
空闲槽位已安装假面板。
电源线插头检查
插头已牢固插入指定插口。
信号线缆插头检查
插头已牢固连接设备接口。
接地线检查
接地线已牢固连接到接线夹和机架接地端。
电源线检查
分两组(冗余)正常连接电源。
主机端口连接检查
网线或光纤线缆已正常连接主机端口和应用服务器接口或交换机。
管理网口连接检查
网线已正常连接管理网口和维护终端所在网络。

99%的人都查阅了《T系列存储维护指南》  

下载地址

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


发表于 2016-8-22 21:25:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。好东西
7# 2016-8-22 21:25:07 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 21:34:59 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
8# 2016-8-22 21:34:59 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 21:35:03 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
9# 2016-8-22 21:35:03 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-22 21:44:12 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
10# 2016-8-22 21:44:12 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-27 15:20:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。好东西
12# 2016-8-27 15:20:15 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-27 10:35:50 | 显示全部楼层
感谢分享,您辛苦了!
15# 2017-3-27 10:35:50 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|鸿鹄论坛 ( 京ICP备14027439号 )  

GMT+8, 2025-1-24 22:37 , Processed in 0.060132 second(s), 9 queries , Redis On.  

  Powered by Discuz!

  © 2001-2025 HH010.COM

快速回复 返回顶部 返回列表