【机房环境检查操作步骤】 Step 1 检查温度湿度表,确保温度和湿度在正常标准范围内。 Step 2 检查机房供电情况,确保控制框和硬盘框在正常电源指标内工作。 Step 3 请专业机构对机房颗粒和腐蚀性气体污染物进行监测和异常处理。 【机房环境检查参考指标】 项目 | 子项目 | 正常标准 | 温度 | 工作温度 | ·海拔低于1,800m时,5℃~40℃ ·海拔为1,800m~3,000m时,5℃~30℃ | 存放温度 | 20℃~60℃ | 湿度 | 工作湿度 | 5% RH~90% RH | 存放湿度 | 5% RH~95% RH | 电源指标 | 控制框交流电源额定电压,额定功率,额定电流 | S2200T/S2600T/S5500T: ·100V~127V,650W,10A ·200V~240V,650W,5A S5600T/S5800T/S6800T: ·100V~127V,480W,6A ·200V~240V,480W,3A | 硬盘框交流电源额定电压,额定功率,额定电流 | ·100V~127V,480W,6A ·200V~240V,480W,3A | 控制框直流电源额定电压,额定功率,额定电流 | ·S2200T/S2600T/S5500T: -48V~-60V,650W,24A ·S5600T/S5800T/S6800T: -48V~-60V,480W,16A | 硬盘框直流电源额定电压,额定功率,额定电流 | -48V~-60V,480W,16A |
【机架内部环境检查】检查项目 | 正常标准 | 线缆总布放 | 强电线、弱电线分别从机架两边走线,电源线与业务线分离。 | 电源线和业务线布放 | 整齐、美观、有序,与机房内其余机架布线风格保持一致。 | 线缆标签标注和粘贴 | 标签字体清晰,标注明确且含义准确,粘贴牢固。 | 空闲槽位处理 | 空闲槽位已安装假面板。 | 电源线插头检查 | 插头已牢固插入指定插口。 | 信号线缆插头检查 | 插头已牢固连接设备接口。 | 接地线检查 | 接地线已牢固连接到接线夹和机架接地端。 | 电源线检查 | 分两组(冗余)正常连接电源。 | 主机端口连接检查 | 网线或光纤线缆已正常连接主机端口和应用服务器接口或交换机。 | 管理网口连接检查 | 网线已正常连接管理网口和维护终端所在网络。 |