问题描述
虚拟化期资源池使用华为的RH5885H,使用了两块板载千兆网卡( Intel I350 ),但是安装ESXi5.5后,用命令将网卡down后,无法用命令up。
处理过程
1.收集相关的BMC日志,和OS的日志排查出硬件没有问题。 2.求助VMware找到思科服务器的一个案例,但在华为服务器上未解决。 3.查找VMware的其它命令,通过其它命令进行网卡的up
根因
服务器板载Intel I350网卡,支持NCSI功能,在Intel提供的固件版本中间网卡速率强制为1000M。通过VMware 指令esxcli network nic up –n vmnic0对网卡设置时,存在网卡速率设置和协商的操作,导致设置失败,无法将网口up。
|