设为首页收藏本站language 语言切换
查看: 3466|回复: 6
收起左侧

[其他] RIP4个计时器的工作详解

[复制链接]
发表于 2014-4-28 10:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5鸿鹄币
RIP的4个更新计时器大家应该都清楚其作用和原理,但是对于这4个更新计时器何时工作于效果有仔细的研究过吗?可以看下我下面给出的RIP计时器的图解。那么下面我将详细解释这4个计时器。

UPDATE:  也就是更新计时器,思科默认情况30S发送一次,也就是RIP所需要发送给邻居接收的相关路由条目。
INVALID:  也就是失效计时器,思科默认值是180S,虽然该值是180S,但是他是与更新计时器是同时工作的所以最终他的实际工作时间是150S
HOLDDOWN: 也就是抑制计时器,思科默认值是180S,他是在INVALID计时器失效后,才开始工作的,虽然该值是180S,但是由于INVALID失效后,再过60S就是UPDATE计时器,所以HOLDDOWN实际工作时间只有60S。也就是2个UPDATE报文周期。
FLUSH: 也就是刷新计时器,思科默认值是240S,虽然改值是240S,但是由于它是于更新计时器是同时工作的,所以到最后实际在INVALID计时器失效后再过60S变将失效的路由从路由表删除


从上面讲述的计时器的工作原理来看,也就是一条路由从更新到最后失效后从路由表中删除是要经过240S即可,也就是4分钟

RIP工作计时器详解.png

最佳答案

查看完整内容

HOLDDOWN INVALID计时器失效后,才开始工作 这句话是错的,失效计时器和抑制计时器没有多大关系,只有在收到了同一台路由器传过来路由的度量值比以前传过来更大的时候才开始计时,用来防止路由环路
发表于 2014-4-28 10:38:41 | 显示全部楼层
HOLDDOWN INVALID计时器失效后,才开始工作     这句话是错的,失效计时器和抑制计时器没有多大关系,只有在收到了同一台路由器传过来路由的度量值比以前传过来更大的时候才开始计时,用来防止路由环路
沙发 2014-4-28 10:38:41 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-28 14:27:19 | 显示全部楼层
尛爺じ☆詪壞 发表于 2014-4-28 14:22
HOLDDOWN INVALID计时器失效后,才开始工作     这句话是错的,失效计时器和抑制计时器没有多大关系,只有 ...

你可以做实验看看·就知道我说的对不对了········这些话在网上一堆··基本都是错的·
板凳 2014-4-28 14:27:19 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

 成长值: 53360
发表于 2014-4-29 08:54:13 | 显示全部楼层
地板 2014-4-29 08:54:13 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 20:15:35 | 显示全部楼层
mark,楼主是机架做的实验还是模拟器得出的结论。
5# 2015-6-16 20:15:35 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-26 15:48:08 | 显示全部楼层
但是由于INVALID失效后,再过60S就是UPDATE计时器,所以HOLDDOWN实际工作时间只有60S。也就是2个UPDATE报文周期。

由于INVALID失效后,再过60S就是FLUSH计时器,不是UPDATE计时器。
6# 2015-12-26 15:48:08 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-23 21:46:34 | 显示全部楼层
invilid计时器不刷新是因为没有接到更新,holdtime开始倒计时是因为收到同一邻居的较大更新,他俩没关系
同意的顶
7# 2016-8-23 21:46:34 回复 收起回复
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|鸿鹄论坛 ( 京ICP备14027439号 )  

GMT+8, 2025-4-30 15:31 , Processed in 0.076610 second(s), 26 queries , Redis On.  

  Powered by Discuz!

  © 2001-2025 HH010.COM