公司买了一个山特2KVA的UPS带控制卡,可是vmware-ESXi 5.0怎么实现UPS快没电时自动关机呢,装UPS的工程师说不知道怎么把软件装到VMware-ESXi 5.0上去。
发表于 2014-4-22 11:07:23 | 显示全部楼层
山特的不支持ESXI的。APC的好像有支持的。要不你可以用任务来PING某个IP,当这个IP不能时,就自动关机,这个脚本可以几分钟执行一次,可以变像的实现停电自动关机。
沙发 2014-4-22 11:07:23 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 11:08:03 | 显示全部楼层

这个脚本要怎么写呢?
板凳 2014-4-22 11:08:03 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 11:08:39 | 显示全部楼层

UPS掉电自动关机可没有这么简单。
即便检测到掉电事件后也不是立刻就开始关机。
以APC为例,掉电发生时网关卡会发出snmp trap, 通知管理器掉电了,这时一般管理器会按照设置通过系统管理员。但考虑到电力可能很快就恢复,一般UPS在满载下能支持15分钟左右,所以这时并不让服务器立刻关机。
当电池的电量比较低的时候还不来电,只能继续支持5分钟了,这时UPS会发出“电量低”告警,这时候管理器才会让服务器开始关机过程。
如果有多台UPS给多台服务器供电的话就更复杂了。
地板 2014-4-22 11:08:39 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 11:09:38 | 显示全部楼层
顶楼上
5# 2014-4-22 11:09:38 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 11:10:32 | 显示全部楼层
首先UPS要支持网络管理关机,然后配置UPS;再需要vMA内设置 —— 也就是说UPS发出电池低于一定阀值的信息给vMA,然后由vMA来执行关机操作。
APC的网站上有ESXi插件和说明的。
6# 2014-4-22 11:10:32 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 11:11:23 | 显示全部楼层
你最好算一下你的UPS在停电后,能撑多少时间,一般你们停电后,多少时间会恢复。
有时候,一台独立安装OS的物理机器关机是个比较简单的事情;但是你要关一台正在运行若干虚拟机的ESXi服务器,不是一个简单的事情,这个要考虑很多方面的。
7# 2014-4-22 11:11:23 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 11:11:58 | 显示全部楼层

严格讲,有些程序的关闭,需要特别指令的。
.............
我的UPS,有两套,来自两路电,每套UPS可以供电1.5小时至2.5小时。
我们大楼停电,一般在15分钟以内能恢复,且一般只会停一路。
8# 2014-4-22 11:11:58 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-22 11:12:57 | 显示全部楼层

你好,你有这个脚本吗???我不知道怎么写.