请教各位,如果存储的磁盘出现物理损坏或逻辑坏道,有什么方法可以提前检测出来,以及时抢救。
发表于 2014-3-24 11:23:02 | 显示全部楼层
VMware自带的LSI Raid卡驱动可以监视硬盘状态,比如Dell的Perc 4/5 RAID卡是支持的。
Adaptec的raid卡虽然能驱动,但监视不了磁盘状态。
其他的服务器厂商没用过,估计至少要装厂商提供的CIM Bundle才行。
沙发 2014-3-24 11:23:02 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 11:23:43 | 显示全部楼层
关键应用、读写负荷大的情况下,个人建议考虑采用RAID6之类的允许2硬盘损坏的机制!!!
原因是:假设某个硬盘损坏,那时候你更换了一个硬盘上线,进行Rebuild,万一这时候,又有一个硬盘出现问题了,那通常的RAID5之类的在已经有一个硬盘不可用的情况下,到来的将是严重的灾难!
同一批次的硬盘,其中某一个出现问题的时候,其他几个硬盘随后一段时间内也出现故障的概率其实还是很高的!而金牌服务之类的,只能确保厂商/服务商确认问题后四小时内到场、而报修之前故障可能已经存在若干小时、若干天了!硬盘组Rebuild也需要一定的时候(MD3000i上10K400G硬盘,有时候需要大半个白天的时间!!!)——综上所述,某一个硬盘故障到故障完全解除的时间,可能会持续几天甚至更长!!!
板凳 2014-3-24 11:23:43 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-24 11:24:22 | 显示全部楼层
LS说得有理。
存储用SAS600GB或SATA2TB企业级硬盘,都做的RAID6。
地板 2014-3-24 11:24:22 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-10 12:30:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,但由于经济原因,我公司的vSphere是装在PC上的,几百块钱的RAID卡,ESXi5也不支持,认不了盘,所以也没做RAID。系统里的Hardware Monitor也不能监控硬盘情况。以前用实体机,每周人工进行全盘坏道扫描,现在不知道怎么预防了。
5# 2011-1-10 12:30:44 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 13:24:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 TiGi 于 10-1-2011 13:29 编辑
不知道你主机配置怎样,也不知道你有多少虚拟机在上面运行。
就个人觉得,3、5个应用,主机配置可以的话,可以考虑采用Workstation或者VMware Server或者Hyper-V!
这三种解决方案,只要操作系统能够识别阵列卡、那就可以解决阵列卡、磁盘可靠度以及磁盘检测问题了。
如果坚持要用ESXi/vSphere,那就只能在“已调度任务”内,定时关闭/挂起所有虚拟机,然后克隆到其他硬盘上或者导出到其他地方,完成后,再定时开机。
——————————————————