设为首页收藏本站language 语言切换
查看: 2144|回复: 3
收起左侧

[已解决] 检测port shutdown

[复制链接]
发表于 2013-7-12 04:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
serial如果一端shutdown, keepalive会把另一端的状态也变成link protocol down
Ethernet我把一端shutdown, 默认的keepalive 10s并不会把另一端link protocol down... 结果这条Link上的static route还在被用 traffic都发到dead link上面 两条static route做冗余完全没用... 因为路由器根本不知道Link down.......除非是线出问题了...
这个是GNS3的问题么?

port administratively shutdown的时候还有电么? 我感觉是依然有电 media detection依然会成功 另一端灯也会亮 只是这个端口的forwarding logic不在工作而已....

这么说static route必须得有tracker去做keepalive? Ethernet L2 keepalive只能检测线路本身的问题?
发表于 2013-7-12 09:57:47 | 显示全部楼层
serial的报文是需要 keepalive来维持的,并且serial的工作机制是将报文先通过全1发出去然后回得来才是正常的,即使是PING自己的本地直连接口也一样。以太链路则不需要。而静态路由只有当发包接口出现问题才会从路由表里面删除,对端有无问题我不关心,我只关系我静态路由的发包接口,所以导致冗余没有起到应有的效果,所以一般静态路由做冗余需要结合IP SLA嗅探来实施。实施检测活动静态路由的信息。
沙发 2013-7-12 09:57:47 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-12 18:19:56 | 显示全部楼层
真实机器上shutdown一端,另外一端会down。
板凳 2013-7-12 18:19:56 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-13 04:18:46 | 显示全部楼层
mike 发表于 2013-7-12 18:19
真实机器上shutdown一端,另外一端会down。

这个是依赖CDP的么? 另一端不支持CDP呢?
地板 2013-7-13 04:18:46 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报