设为首页收藏本站language 语言切换
查看: 6968|回复: 9
收起左侧

[已解决] 关于端口down的原因

[复制链接]
发表于 2012-9-22 17:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我知道protocol down 的原因一般是始终、封装、线缆不当的问题(数据链路层);administratiively down 的原因一般是没有no shut,但是这道题综合起来有点。。。大家帮我理清一下思路。

1.jpg
1.jpg
发表于 2012-9-22 17:26:22 | 显示全部楼层
出现administratively down 一般就是认为shutdown了,C没错,ADEF会是物理up,协议层down,而B线缆错误会是双DOWN,不会出现administratively down的现象
沙发 2012-9-22 17:26:22 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-22 20:54:19 | 显示全部楼层

“线缆错误会是双DOWN”  现在不是双down了吗
板凳 2012-9-22 20:54:19 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-22 22:13:57 | 显示全部楼层
a17582 发表于 2012-9-22 20:54
“线缆错误会是双DOWN”  现在不是双down了吗

我说的双down   不是带administratively的down
地板 2012-9-22 22:13:57 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-23 08:52:49 | 显示全部楼层
yishuizhao 发表于 2012-9-22 22:13
我说的双down   不是带administratively的down

能讲清楚一些吗,因为我做实验发现如果是路由器sh ip int br后 status显示administratively down protocol down;而交换机上则显示status down  protocol down;所以不是很清楚你讲的双down是哪个


5# 2012-9-23 08:52:49 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 09:10:32 | 显示全部楼层
a17582 发表于 2012-9-23 08:52
能讲清楚一些吗,因为我做实验发现如果是路由器sh ip int br后 status显示administratively down protoco ...

第一个down分为Status down和带有administratively的down,前者是物理层错误,后者是端口shutdown了。你就看到administartively就是端口shut了就行。如果没有这个单词,再考虑楼上说的
6# 2012-9-23 09:10:32 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 12:40:24 | 显示全部楼层
看IP地址吧
7# 2012-9-23 12:40:24 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 16:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
学习了……
8# 2012-9-23 16:07:06 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 20:55:58 | 显示全部楼层
administratively的down
应首先考虑是端口 SHUTDOWN
9# 2012-9-23 20:55:58 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-24 09:59:04 | 显示全部楼层
看附件

interface status.docx

15.16 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 鸿鹄币 -1 个

10# 2012-9-24 09:59:04 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报