特性依赖和限制
表6-2 MUX VLAN的规格[]

  • 项目
    规格
    整机支持的Principal VLAN个数
    128个
    每Principal VLAN支持的Separate VLAN个数
    1个
    每Principal VLAN支持的Group VLAN个数
    128个
    说明:
    每Principal VLAN支持的Separate VLAN和Group VLAN总计128个,也就是说如果Principal VLAN已经配置了1个Separate VLAN,则Group VLAN最多只能配置127个。


  • 如果指定VLAN已经用于Principal VLAN,那么该VLAN不能在Super-VLAN、Sub-VLAN的配置中使用,不建议在VLAN Mapping、VLAN Stacking的配置中使用。
  • 如果指定VLAN已经用于Group VLAN或Separate VLAN,那么该VLAN不能再用于创建VLANIF接口,或者在Super-VLAN、Sub-VLAN的配置中使用,不建议在VLAN Mapping、VLAN Stacking的配置中使用。
  • 二层组播的静态组播组中指定的VLAN和MUX VLAN(包括主VLAN和从VLAN)不能是同一个VLAN。
  • 禁止接口MAC地址学习功能或限制接口MAC地址学习数量会影响MUX VLAN功能的正常使用。
  • 静态MAC指定的出接口VLAN不能为MUX-VLAN。
  • 不能在同一接口上配置MUX VLAN和端口安全功能。
  • 不能在同一接口上配置MUX VLAN和MAC认证功能。
  • 不能在同一接口上配置MUX VLAN和802.1x认证功能。
  • 当同时配置DHCP Snooping和MUX VLAN时,如果DHCP Server在MUX VLAN的从VLAN侧,而DHCP Client在主VLAN侧,则会导致DHCP Client不能正常获取IP地址。因此请将DHCP Server配置在主VLAN侧。
  • 接口使能MUX VLAN功能后,该接口不可再配置VLAN Mapping、VLAN Stacking。
  • 不能为Subordinate Group VLAN(互通型从VLAN)和Separate VLAN(隔离型从VLAN)创建VLANIF接口。在除S2750-EI、S5700-LI、S5700S-28P-LI-AC、S5700S-28P-PWR-LI-AC、S5700S-52P-LI-AC设备外,可以为Principal VLAN(主VLAN)创建VLANIF接口。
  • 接口使能MUX VLAN功能后,再通过命令port trunk pvid vlan配置接口的PVID时,建议不要配置为同一MUX VLAN组内的其他主VLAN或从VLAN。譬如:一个MUX VLAN组的主VLAN是10,互通型从VLAN是11,隔离型从VLAN是12。接口通过命令port mux-vlan enable vlan 10使能MUX VLAN功能后,建议不要再通过命令port trunk pvid vlan配置接口的PVID为VLAN 11或VLAN 12。
  • V200R012C00之前版本MUX VLAN不支持转发二层组播流量;V200R012C00及之后版本,在系统视图下执行命令multicast-snooping mux-vlan enable后,MUX VLAN可以转发二层组播流量。
  • 通过subordinate groupsubordinate separate命令配置从VLAN时或创建的VLAN ID为主VLAN下的从VLAN时,设备会删除之前主VLAN下的动态MAC及其复制的Mux MAC。
  • 子VLAN间的用户可以互相迁移,子VLAN和主VLAN之间的用户不支持迁移。