H12-411HCIA-DCF


1.
华为监控系统中的 ECC800采集器最多可插入(2)个电源模块。

2.
动环监控系统中,(告警级别)用来表示对应故障的严重程度。

3. ATS双电源自动切换开关可实现两路电源的快速带载机械切换。(正确)

4.
在门禁系统界面,可实现的功能有( ABCD)


A.显示门的开关状态 B.用户添加
C.权限分配
D.查看门禁记录
.下列属于风冷行级空调的是( Netcol5000-A)
6. MCB断路器根据脱扣原理主要可以分为(热脱扣)和(磁脱扣)。

7.
动环监控系统的告警通常具有不同的级别。(对)

8.
动环监控系统只有二级架构。(错误)

9.   
空调能效比是有效输入功率与制冷量之比,其值用 W/W表示。(错误) .华为监控系统 NetEco支持通过(邮件,短信),把告警信息发给客户。


11.
华为行级精密空调采用的加湿器是红外加湿器。(错误)

12. MCB断路器根据不同的脱扣特质可分为 B,C,D,Z,K级,对于 IT负载而言,应使用( C)级脱扣特性。

13.
制冷系统的核心部件主要包括(蒸发器,冷凝器,压缩机,膨胀阀)

14.   
动环监控系统中,查看告警详细信息可以帮助定位告警源。(正确) .数据中心通常使用气体消防系统。(正确)

16.
下列属于间接接触式热湿处理设备的是(表冷器,翅片式空气加热器,蒸发器)

17.
能反映数据中心能效和能源使用效率的参数是( PUE)

18.
(低压配电系统)主要作用是电能分配,将前级电能按要求,标准与规范分配给各种类型的用电设备,如 UPS,空调,照明系统等。

19.   
表冷器是通过制冷剂和室内空气进行热量交换来控制室内温湿度的。(错误) .铅酸蓄电池放电末期,电压下降,正负极活性物质转换成( PbSO4)

21.
对于未饱和空气,干球温度,湿球温度, A点温度三者的大小关系是(干球温度>湿球温度>露点温度)

22. UPS的功能有(稳电压,稳频率,防电压浪涌,无市电时持续为负载供电)

23.
空调的三大指标是指(温度,湿度,洁净度)

24.   
蓄电池根据按电解质的不同分类,可分为(铅酸蓄电池)和(碱性蓄电池) .下列室外机型号属于双风机的是( Netcol5000-A072)

26.当负载是
60KW,每台 UPS的容量是 100KVA,功率因素 0.95,那么当系统必须要冗余配置时,至少需要( 2)台 UPS。

27. UPS可以净化市电输入,输出稳定交流,保护负载。(正确)

28.
根据蓄电池中,不同电解液储存方式,可分为( GEL)和( AGM)。

29.   
在一定大气压力及水蒸气含量的条件下,给空气降温,当空气达到饱和,继续冷却就会结露时的温度就是(露点温度) .华为监控系统 Neteco只能接入支持 SNMP协议的设备。(错误)

31.
转轮除湿机的基本原理是水蒸气遇到冷却管翅片冷凝形水滴而除湿。(错误)

32. UPS常见的系统配置有 N系统, N+X系统, 2N系统。(正确)

33.
下列关于上送下回送风方式描述正确的是(送风口设在空调房间的上部,回风口设在空调房间的下部)

34.   
数据中心机房的 PUE值越小,则表示制冷和供电等数据中心配套基础设施所消耗的电能越大。(错误) .以下( GFM-800)是正确表示 1个固定用阀控式密封铅酸蓄电池 2V单体,额定容量为 800 Ah。

36.
双电源切换开关 ATS根据不同的切换开关类型可以分为(标准切换,延时切换,闭合切换)

37.华为监控系统
NetEco只能对单个数据中心的基础设施进行管理,不能对多个分地域的数据中心基础设施进行集中统一管理。(错误)

38.
(声光报警器)启动后报警器发出强烈的声和光报警信号,已达到提醒现场人员注意的目的。

39.    华为监控系统
NetEco不能向第三方网管系统提供 SNMP形式的接口。(错误) .国际电工委员会( IEC)规定的接触电压限值为( 50)V,并规定 25V以下不需要考虑防止电击的安全措施。

41. RS485接口只支持两线制,不支持四线制。(错误)

42.
对于阀控式铅酸蓄电池,安全阀的作用有(排除多余气体,防止空气进入)

43.
低压配电系统中的接地形式有三种不同的分类( TN,TT,IT),其中第一个大写字母代表(电源系统对地的关系)

44.
施工过程中,进行低压带电作业( 1KV以下),应使用(绝缘鞋,绝缘手套,绝缘服) .施工过程中,氮气瓶操作必须配专用(氮气减压阀,护目镜,防冻手套)

46. R410a制冷剂会产生温室效应和破坏臭氧层。(错误)

47. PLE定义为数据中心供配电系统耗电与 IT设备耗电的比值。(正确)

48.
相比舒适性空调,机房专用空调的优势有(大风量,小焓差。高显热比,温湿度控制更精确。全年制冷)

49.   
动环监控系统可以部署在中大型模块化数据中心,小型模块化数据中心,集装箱数据中心等。(正确) .在(逆变故障)情况下, UPS会工作在静态旁路模式。

51. UPS前端输入可以是两路市电,一主一备,也可以一路市电,一路油机输入。(正确)

52. ABC断路器主要用于 IT负载前端,如 UPS输出柜内。(错误)

53.一台
UPS的容量为 200KVA,它的输出功率因素是 0.9,那么它最多可以驱动( 180KW)负载。

54.   
在数据中心使用水消防和泡沫灭火系统不会对通讯设备造成损坏。(错误) .下列(冷凝剂)不属于冷冻水空调的部件。

56.
漏电流保护器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使溶体熔化,从而使电路断开。(错误)

57.
铅蓄电池一般的连接方法是先串后并。(正确)

58.
(双层百叶风口)可以作为侧送风口使用,也可作为下送风口使用。

59.   
华为冷冻水空调依靠(电动二通阀)来调节水流量。 .动环监控系统的(实时信号)功能能够显示设备的实时状态。

61.
华为精密空调使用的制冷剂为( R410A)

62.
变风量的通风地板一般有两种,一种是通过可调节风阀,另一种是专用的通风地板加可调风机组成。(正确)

63. TN-S低压配电系统中的三相不平衡电流,使保护线 PS产生对地电压。(错误)

64.
以下说法正确的是(一套 NetEco网管系统能监控管理多个微模块,一套 NetEco监控系统可以对应多个 ECC800。) . MCB断路器的主要功能包括断路器保护和过载保护。(正确)

66.在
UPS系统中,关于逆变电路的作用最全面的叙述是(将市电整流后的直流电压或蓄电池电压变换成交流电压)

67.
保护接地:接地是指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的某点与大点连接,电气装置或其他装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接。(正确)

68.
动环监控系统聚焦数据中心基础设施管理,支持数据中心的供电设备,制冷设备,环境设备以及安防类设备进行监控。(正确)

69.   
消防系統的作用是自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时的烟雾或热气,从而发出声光报警并自动灭火。(正确) .在相同的负载条件下, UPS的备点时间主要由电池容量和电池节数决定,电池容量越大,备电时间越长。(正确)

71. MCB断路器的 C级脱扣的整定值在( 3-5ln)之间,使用于 IT负载的场合。

72.
在动环监控系统的告警管理功能中可实现(定位告警,查询告警)

73.
蓄电池构造中,(安全阀)部件起到了排除多余气体的功能。

74.    华为监控系统
NetEco一定不支持监控第三方设备。(错误) .下列(安装距离无限制)选项不属于直澎式风冷空调的特点。

76.华为监控系统
NetEco支持用户组的概念,实现基于角色的用户组管理,用户组是一组拥有相同操作权限的用户级集合,不同用户组的权限也不同。(正确)

77.
实施过程中,进行腐蚀性作业,应使用(防腐蚀液体护目镜,耐酸碱手套,防酸碱服,防化学品鞋)

78.
管理员通过华为监控系统无法段其他用户的登陆时间和登陆 IP地址进行限制。(错误)

79.   
关于数据中心制冷系统的描述,以下(在机柜级,行级和房间级制冷中,行级制冷方式的气流路径最短。)是错误的。 .冷凝器的原理是将高压气态制冷剂冷却放热成液态,实现热量的转移和释放。(正确)

81.
蒸发器的原理是将制冷剂由液体转化成气体,带走呗制冷物体的热量,实现制冷。(正确)

82.
用户能在(软件管理)界面中对设备进行版本升级。

83.采用
RS485通信方式,最大通信距离为( 1200)米

84.   
下列部件能查看制冷剂是否含有水分的是(视液镜) .下列(割裂)不是电流对人体的危害作用。

86.
(软件升级)不属于华为监控系统 NETECO提供的监控功能。

87.对于只具有
Modbus协议的供配电设备,可以通过( RS485)接入到动环监控系统中。

88. CLF定义为数据中心制冷设备耗电与 IT设备耗电的比值。(正确)

89.   
通过查询(操作日志),用户能够了解设备的操作情况。 .气体消防灭火系统由(灭火剂储存瓶组,启动装置,消防管网,喷头)

91.
(报表管理)支持按照报表模板,创建报表任务。

92.
(喷嘴)是用来保证灭火剂已特定的射流形式喷出,促使灭火剂迅速气化,并在保护空间内达到灭火浓度。

93.
动环监控系统中,能用于储存高清晰图像,提供大规模的存储介质,用于长时间存放视频录像的设备是(网络硬盘录像机 NVR)

94.    水冷
/乙二醇空调的制冷剂在出厂前已冲注好,现场安装方便快捷。(正确) .显热比 =显热 /全热 /显热 /(显热 +潜热)(正确)

96.
施工过程中,进行存在物体坠落,撞击作业,应使用(安全帽,防砸鞋)

97.
华为行级精密空调采用的加湿器是红外加湿器。(错误)

98.
当市电输入的范围为电压: 150-260VAC,频率: 45-60Hz,以下 UPS工作范围(输入范围: 110-280V,40-70HZ)能正常工作在主路逆变状态。

99.   
在蓄电池使用过程中,阳光可以对蓄电池直射。(错误) .环保制冷剂 R410A的制冷性能比非制冷剂 R22更优。(错误)

101.蓄电池发生电解液泄露时,(戴手套用抹布擦拭干净,检查是否需要更换)处理方式较为合适。

102.在蓄电池安装过程中,使用的高电压电池组的维护通道应做绝缘处理。(正确)

103.在动环监控系统中,用户通过(告警管理)功能查询制冷设备的告警信息。

104.    数据中心能耗主要来源于环设备,照明系统,制冷系统,配电系统等,如何减少(制冷系统)所消耗的能量是目前行业内解决数据中心节能的关键。 .蓄电池构造中的安全阀的作用,防止内部压力过大,将多余的(氢气 H2)排除。

106.机房空调适用于(模块化数据中心,集装箱数据中心,中大型数据中心)场景。

107. RER用于衡量数据中心利用可再生能源的情况,以促使太阳能,风能,水能的再生,无碳排放货极少碳排放的能源利用。(正确)

108.低压配电系统中, N线的作用是用于交流工作电流的回流。(正确)

109.    华为冷冻水空调插框电源的作用是给风机提供稳定的电源。(正确) .熔断器可以再设备发生漏电时保护人身安全。(错误)

111. ACB断路器实际工作可以达到几千安培,同时要求很高的分段能力,热稳定性能。(正确)

112.动环监控系统可应用于(数据中心机房,无人值守变电站,无线基站,传输节点机房) 113.(逆变部件)能完成直流到交流的转换。

114.    空调的冷凝水是空气警告表冷器降温后,冷凝形成的。(正确) . STS静态转换换开关可以实现不同输入电源之间的切换,为单电源负载提供双路供电。(正确)

116.下列能提高换热器换热能力的部件是(风机)

117.常见的设备通信方式有 RS232,RS485,FE等。(正确)

118.华为动环监控系统中,处于数据采集层且能把底层部件( UPS,空调等)信息传递给监控软件的设备是( ECC800)

119.用户可以使用(工单管理)功能,指派人员处理故障。

120.低压配电系统中的接地形式有三种不同的分类,( TN,TT,IT)其中第二个大写字母代表(表示受电系统外露可导电部分与地的关系)

121.以下(硬件配置成本低廉, UPS工作在设计高负荷条件下,效率最高,可靠性高于市电)是 UPS N系统的优点。

122.按设备的集中程度分,空调系统可分为(集中式,半集中式,分散式)

123.漏电保护器按动作方式主要分为电子式和电磁式。(正确)

124.机房消防系统主要由(火灾自动报警,气体消防灭火,防排烟,安全疏散)系统构成。

125.施工过程中,接触锋利器具作业,使用(防机械伤害手套)

126.如果 UPS的容量是 20KVA,那么在正常工作时, UPS前端输入容量可能是( 25KVA)

127. UPS又称为交流不间断供电系统,对于在线式 UPS,当交流输入正常时,由(逆变器)给系统供电。

128.动环监控系统可能实现的功能有(运行状态监控,运行参数显示,告警信息显示,远程管理) 129.(KVA)是 UPS额定容量的单位。

130.华为监控系统 NETECO支持视频实时浏览。(正确)

131.以下(双电源切换)不是低压断路器的基本功能。

132.以下不属于空调的四大部件是(风机)

133.登高作业人员必须配备必要的且符合安全要求的安全带,并按使用规定正确合理的使用,同时有人监护。(正确)

134.华为监控系统 NETECO系统不支持远程开门。(错误)

135.红外加热器的基本原理是红外线对水加热至沸腾,从而产生蒸汽。(错误)

136.在施工过程中,进行有碎屑飞溅的作业,应使用(防冲击护目镜)

137.下列不属于协议的是( RJ45)

138.华为监控系统 NETECO支持分级网管功能。(正确)

139. PUE值越接近( 1),表明数据中心能效状态约好。

140.阀控式铅酸蓄电池的英文简称是 VRLA。(正确)

141.华为监控系统 NETECO支持的功能有(配置管理,告警管理,门禁管理,电池监控)

142.低压配电系统中, PE线的作用是用于当供电系统发生故障时,给故障电流提供回路的通路。(正确)

143.高显热比是精密空调与民用空调的唯一区别。(错误)

144.压缩机是制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,将来自蒸发器的低温低压蒸汽压缩成高温高压蒸汽。(正确)

145.使用 POE接口时,具备通过和供电两个功能。(正确)

146.以下通讯接口的传输速率最快的是( FE)

147.数据中心消防系统主要采用的灭火剂是(七氟丙烷)

148.铅酸蓄电池电池糟的作用是用来盛装电解液,极板,隔板等。(正确)

149.华为监控系统 NETECO的北向接口可接入(上级网管)

150.华为风冷精密空调使用的压缩机类型是(涡旋式)

151.以下(供电冗余,无需将负载转换到维护旁路模式,即可对 UPS系统进行维护,无单路径故障点)是 UPS 2N系统的优点。

152.阀控密封铅酸蓄电池安全阀具有(调节电池内外压力,过滤酸雾,防电池内部污染)功能

153.下列(电极加湿器)运用在华为行级精密空调中。

154.华为动环监控系统的组成部分有( NETECO服务器, ECC800,智能 ETH插座,天窗执行器)

155. UPS逆变部件能实现交流到直流的转换。(错误)

156.风系统的功能是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度,湿度,洁净度能更好的满足工艺要求与人体的舒适要求。(正确)

157. CLF定义为数据中心制冷设备耗电和 IT设备耗电的比值(正确)

158.同一 MCB断路器的额定极限短路分断能力 LCU一般都小于额定运行短路分断能力 LCS。(错误)

159.在空调系统中,(冷凝器)的作用是利用水冷或者风冷,将压缩机排出的高温高压气体冷却,释放热量到外界。

160.华为风冷精密空调采用的节流装置有(热力膨胀阀,电子膨胀阀)

161.在空调系统中,油气分离器的作用是分离压缩机排气带出的润滑油,并将分离出的润滑油返回压缩机。(正确)

162. pPUE是数据中心 PUE概念的延伸,用于对数据中心的局部区域或设备的能效进行评估和分析。(正确)

163.以下( MCB)断路器通常是用于 IT负载的低压断路器。

164.以下( 6-GFM-150)是正确表述 6个固定用阀控式密封铅酸蓄电池单体电池串联,额定容量为 150AH。

165.下列(下送上回)送风方式主要使用与下部工作区有大量余热要带走的工艺性空调。

166.铺设防静电地板,穿死防静电鞋和袜,防止形成(静电从脚导到大地)

167.目前,动环监控系统使用的通信方式有( SNMP,Modbus,干接点,电总)

168.目前,蓄电池在数据中心安装方式,主要由架式安装和柜式安装。(正确) 169.(烟感探测器)是一种检测烟雾颗粒的火灾探测器。

170.下列(集油弯)部件的功能是帮助回油。

171.下列(需要安装冷却塔,适用于大中型数据中心)属于水冷冷冻水空调的特点。

172.交流用电设备采用三相四线制引入时在零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端应重复接地。(正确)

173.在主路逆变模式下,当市电输入电压和频率超过 UPS允许的范围时, UPS会从主路逆变模式转到静态旁路模式。(错误)

174. 12V蓄电池是由 6个 2V蓄电池单体串联组成。(正确)

175.下列空调属于舒适型空调的是(商用空调)

176.气体消防系统指以气体(包括蒸汽,气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。(正确)

177.低温组件能改善低温启动造成的持续低压,从而使空调能正常启动。(正确)

178.天窗执行器感知到烟雾告警时,不能控制翻转天窗自动打开。(错误)

179.在主路逆变模式下, UPS过载时会从主路逆变转到电池逆变模式。(错误)

180.数据中心机房监控系统主要监控的对象有动力系统,环境系统,消防系统等。(正确)

181.使用 POE接口时,具备通信和供电两个功能。(正确)

182.华为风冷精密空调采用的节流装置有(热力膨胀阀,电子膨胀阀)

183. R410A制冷剂在喷出外部的一瞬间,能再极短时间内冻伤人体皮肤及深层肌肉,并致冻伤部位皮肤坏死。(正确)

184. UPS常见的工作模式有(主路逆变模式,静态旁路模式,电池模式。)

185.门禁系统只能设定用户开门,不能设置何时能开门。(错误)

1.
(多选)下列空调不需要安装冷却塔的有( AC)。


A.风冷直膨式空调

B.水冷空调

C.风冷冷冻水空调

D.水冷冷冻水空调


2.(判断)机柜功率密度的升高会导致机房局部热点问题的出现,行级空调可以解决局部热点过高的问题。
A.对

B.错


3.(多选)下列( AB)型号的空调有油分离器?
A. NetCol5000-A25kW B.NetCol5000-A35kW C.NetCol8000-A50kW D.NetCol5000-C30kW
4.(单选)( C)体现了空气的干燥程度,值越小,空气越干燥。
A.含湿量

B.湿球温度

C.相对湿度

D.干球温度


5.(判断) DB9是一种协议。
A.对

B.错


6.(多选)以下属于接口的是: \( A,B)。
A. DB25
B. RJ12
C. modbus
D. snmp
7.(单选)以下( D)设备不能连接在动环监控系统的南向接口。
A.精密空调

B. UPS

C.门禁设备

D.上级网管


8.(判断)动环监控系统支持告警管理功能。
A.对

B.错


9.(多选)以下对于高频 UPS的整流部件描述正确的是( A,D)。
A.完成交流到直流的变换

B.完成直流到交流的变换

C.实现功率因素矫正及降压功能

D.实现功率因素矫正及升压功能


10.(判断) UPS系统的 N+X系统比 2N系统的供电保障等级更高。
A.对

B.错


11.(判断)主路模式下,当 UPS前端电压在 220V±10%波动时, UPS的输出电压也会有较大的波动。
A.对

B.错


12.(单选)以下( B)参数表示 UPS对电网的污染。
A.输出功率因素

B.输入电流谐波

C.过载能力

D.效率


13.(单选)数据中心供配电系统中,如果发生停电,一般由( A)完成市电与市电或者市电与油机的备用切换。
A.自动转换开关系统

B.柴油发电机系统

C.低压配电系统

D.机架配电系统


14.(多选)数据中心供配电系统中,使用三段保护特性的低压断路器是为了( B.D)。
A.防止因支路过载导致支路短路

B.防止因支路短路导致主路过载

C.防止因支路断路导致主路断路

D.防止因支路短路导致主路断路


15.(单选)以下哪项关于电池的表述是错误的:( C)。
A.蓄电池室要防止温度过高,防止热失控。

B.蓄电池发生膨胀的原因是析出气体过多导致压力变大。

C.蓄电池达到使用寿命时,无需特殊处理,可以直接卖给废品回收。

D.蓄电池发生漏液时,不可使用手直接接触。

186.


答案: 1.AC 2.A 3.AB 4.C 5.B 6.AB 7.D 8.A 9.AD 10.B 11.B 12.B 13.A 14.BD 15.C


发表于 2022-6-28 22:32:22 | 显示全部楼层
楼主 你是我的神 感谢你的分享 祝你发财
沙发 2022-6-28 22:32:22 回复 收起回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-5 16:37:12 | 显示全部楼层
考试刚过,分享一些经验吧
1、楼主的题库覆盖率还可以
2、只依赖题库还是不行的
3、可以多复习一些电池原理知识,这部分考的挺深,题库也没覆盖。
板凳 2022-7-5 16:37:12 收起回复
dcsxhan 2022-10-11 20:40
回复 举报
看样子是过了啊  你是看楼主的题库过的么?球回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|鸿鹄论坛 ( 京ICP备14027439号 )  

GMT+8, 2025-2-1 09:03 , Processed in 0.062984 second(s), 11 queries , Redis On.  

  Powered by Discuz!

  © 2001-2025 HH010.COM

快速回复 返回顶部 返回列表