设为首页收藏本站language 语言切换
查看: 1595|回复: 2
收起左侧

cisco路由器OSPF邻居建立不成功如何解决

[复制链接]
发表于 2021-6-18 17:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在配置思科路由器ospf时因为一些配置命令使用错误(前面一篇文章当中有为大家详细介绍ospf的配置命令总结,需要了解的可以点击《非常全面的cisco路由器ospf协议命令总结》),或者因为一些其它因素会导致ospf配置错误,今天为大家讲解cisco路由器OSPF邻居建立不成功的排除与解决方法。
  1、检查邻居两端的接口物理和协议状态是否UP,状态是否稳定,接口是否有丢包,两边互ping大包是否能通。
  若路由器物理接口不Up或是不稳定(有振荡现象),请排查物理链路和链路层协议,确保物理和协议状态都是Up,并且接口无错误计数。
  可以通过ping测试,长ping测试是否存在丢包现象,ping大包(1500字节以上)测试是否存在大包不通的现象。
  2、检查链路两端OSPF进程的Router ID是否一致。
  分别在链路两端的设备上执行命令display ospf [ process-id ] brief,查看OSPF进程的Router ID。
  Router ID要保证全网唯一,否则会导致邻居不能正常建立、路由信息不正确的问题。建议在设备上单独为每个OSPF进程配置全网唯一的Router ID。
  如果链路两端OSPF进程的Router ID一致,请在系统视图下执行命令ospf [ process-id ] router-id router-id,修改OSPF进程的Router ID以保证不冲突。
  修改OSPF进程的Router ID之后,必须在用户视图下执行命令display ospf [ process-id ] process后,新配置的Router ID才会生效。
  3、检查链路两端OSPF区域ID是否一致。
  分别在链路两端的设备上执行命令display ospf [ process-id ] brief,查看OSPF的区域ID。
  如果链路两端的OSPF区域ID不一致,请在OSPF视图下执行命令area area-id,修改OSPF区域ID以保证一致。
  4、检查链接两端OSPF接口的网络类型是否一致。
  分别在链路两端的设备上执行命令display ospf [ process-id ] interface,查看OSPF接口的接口类型。
  ①当链路两端的OSPF接口的网络类型一端是广播网而另一端是P2P时,双方仍可以正常的建立起邻居关系,但互相学不到路由信息。
  ②当链路两端的OSPF接口的网络类型一端是P2MP而另一端是P2P时,双方仍可以正常的建立起邻居关系,但互相学不到路由信息。为了相互学到路由信息,此时需要在链路两端的OSPF接口上配置相同的Hello报文发送间隔和邻居失效时间。
  ③如果OSPF接口的网络类型不一致,请在运行OSPF协议的接口视图下执行命令ospf network-type { broadcast | nbma | p2mp | p2p },修改OSPF接口的网络类型以保证一致。
  以上的文章来自于工业交换机http://www.zycd.net/list-1-42.html 欢迎来咨询。
发表于 2021-7-8 17:26:45 | 显示全部楼层
非常有用,感谢分享