项目名称:苏州国际科技园七期G4组团能耗管理系统
项目地点:苏州
项目简介:
       苏州国际科技园七期是苏州市和苏州工业园区发展云计算产业的重要基地,将努力构建云服务体系、打造云应用平台、形成云产业集群。
       本监控系统主要实现对苏州国际科技园七期G4组团的10/0.4kV配电系统进行用电监控与能耗管理;监控范围为变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜、变压器温控仪以及楼层配电箱。
       本监控系统采用网络分布式结构,监控主机装置于地下一层变电所值班室内。我们在监控主机上安装了Hnder-600 6.0能耗管理系统。该系统采用modbus通讯协议,现场使用屏蔽双绞线以总线型方式组网,对变电所配电柜和楼层配电箱进行数据统一采集,处理和分析。
系统主要实现的监控功能:
      1.       各回路的一次图显示,模拟显示并直观地查看现场配电柜设备情况;
      2.       远程运行监控,不必去配电室,在监控室就可以看到各设备的遥信、遥测的数据情况;
      3.       越限报警,设定某个报警限值后,系统将自动根据该值报警,避免频繁进入配电室查看仪表情况;
      4.       仪表数据都存在数据库中,可根据需要查询某段时间某设备的运行情况,便于分析;
      5.       远程抄表,对于各设备的电能使用情况,只要在监控室轻点按钮就可抄到电能值,避免人工抄表的低效率,错误率高;
      6.       各种遥测数据报表如电压、电流、功率等,可根据需要选择不同类型报表,以分析设备运行情况;
      7.       事件故障记录,对操作事件和设备故障都存储在数据库中,可根据需要查询,便于分析排除故障。