求解决方案,ESXI + EMC + HP380G5*10
先说手里的资源:1.有10台左右HP380G5, 大概配置是 4G内存, 146*2或3。装WIN2003提供RDP服务。(域环境)
2. 两台DELL 710(单SD卡装的ESXI) 和1台 DELL 910(无SD),3台都是16G内存300*3 RAID5,各1块HBA卡接到EMC上。 (仅有3块HBA)。都装ESXI 5.0,起4个虚机,每虚机4G-8G内存(部分虚机在本地,当时无存储)。 其中一个 装的VCENTER。(VC新装的,没办法, 当时手里没资源可用)
3. EMC VNX5100, 给我的空间1.37T的样子。 没ISCSI模块。
4. 高级功能全未启用, 负载均衡、HA、VMOTION 这些限于硬件条件(加上本人纯小白,纯摸索前进)。
我的设想:一. 将RDP 服务器虚拟化 (减少维护量)
1. 把 3台HP380G5的硬盘集中到一台上,146*8 做个RAID5 , 自己装个NEXENTA软ISCSI。问题是板载的网卡还不识别, 可能要底层装个ESXI, 上面起虚机装NEXENTA。 就不知道这样一来 ,效率怎么样。
2. 其他HP380 G5 有硬盘的直接装ESXI,没硬盘的找个U盘装ESXI,最终起1-2个虚机,放到NEXENTA上。
3.看看能不能启用高级功能,实现负载均衡啥的。 之前我用03自带的NLB。
二、 加强安全
目前无任何安全措施,万一出现硬件故障啥的只能跳楼。 比如两台DELL 710上各有1重要虚机(都在本地),如何保证安全,要求30分钟内故障恢复!!!求指点???
可能的投入:目前基本为0
如果能拿出个帅气方案来,才可能申请到5位数费用。 5位数是大还是小 本帖最后由 TiGi 于 6-25-2012 14:19 编辑
将大部分的380G5卖掉或者置换部分设备。
FC模式不太了解,但是如果所有主机能够同时读取一个Lun,那vMotion之类就可以用了。
加内存!R710上,8G内存,大约1000元/根。 先谢谢回复。设备卖掉是不可能滴, 固定资产啊。放成废铁也不能随便动。 领导恨不得1分钱不花,就达到30分钟内故障恢复的要求。 我最担心的是DELL 710 主机出故障,VMWARE好像有个东东能备份还是怎么,求科普!!! vMotion得走网络吧
FC模式跟iscsi模式基本一样,只是二层三层协议不一样,上层都是SCSI协议 NEXENTA 应该可以支持380G5 , 因为我当时测试dell 710 也不支持, 需要耽误安装网卡补丁才可以的。 在官网看的硬件兼容列表里,好像是说DELL 710不行, 请问补丁哪里下的?我想找一下380G5的补丁。 RDP虚拟化可能就是管理稍微方便些,其他并没有什么大的好处,因为你的硬件没有多余的资源可以实现冗余。集中起来的硬盘可以用直连的方式挂到虚拟机上,再跑iscsi server就可以了,可以分配给不同的机器用。把这10台可以算一组。
DELL可以加内存保证所以的虚拟机能跑到两天物理主机上,然后都连上EMC,就能用vmotion保证业务不中断了。数据安全可以用VDR,没啥问题。
你可以参考一下。 本帖最后由 defytony 于 6-25-2012 19:37 编辑
你的资源无法全冗余,多处可能出现单点故障,30分钟恢复要看是啥故障。 综上,最佳方案是告诉领导没有免费的午餐,实用方案是忽悠领导你已经实现了他们的要求,出问题再说(当然责任自己背了) 内存太少! 本帖最后由 TiGi 于 6-26-2012 08:03 编辑
昨天太忙,所以没有来得及说详细的。
如果你的FC架构,能够实现vMotion,那其实r710/r910就可以实现完整的架构了。问题在于这三台机器的内存都太少!如果R710内存配置达到48G/72G/96G、R910内存配置达到72G/96G/128G/144G,那只用这三台机器,就可以构筑集群,替代所有的380G5。
380G5么,留两台,内存汇集起来,第一台内存、硬盘多配置,放在集群里面,装VMware DR,进行备份等(也可以在本地运行几个VM),另外一台内存凑到8G、12G,跑vCenter。
因为每个主机都只有一块FC卡(单端口?)所以,HBA卡、链路、存储控制器等都是单点。
半小时恢复,估计难以实现:
1、存储故障(控制器故障/HBA卡故障,半小时你能解决?);
2、存储数据故障的话,用VMware DR进行恢复的话,估计完不成;
3、5100配置的软件含不含自动定时快照?如果含自动定时快照,通过存储的快照,半小时估计还有指望 —— 但是你有空余的存储空间不?
费用:
1、增加内存,肯定要花钱的;
2、将7、8台380G关闭,以每小时200W计算,7台*0.2KW/H*24H=33.6KWH,一个月算下来就是1000千瓦时的电,一年1.2千瓦时的电;如果加上制冷,节省的电就更多了。
3、关闭一定的旧机器之后,网络交换机等也会多几个端口空余。
拿上面这个公式,算给老板听,原有的1万多之外,再申请个2、3万也就有缘由了 —— 拿到的钱,用来实现R710/R910内存升级到每CPU32G以上、增加HBA卡等方面。
当然,如果5100是配置单控制器的话,那多配HBA卡似乎也就纯粹是避免链路和板卡故障了。 首先,你要先确认你的R710,R910 的CPU型号,能不能做vmotion,如果不能的话,后续的很多工作不能做的。
还有,不要自己做iSCSI服务器,虽然省钱了,但是黑锅你要背呀。看看1.37T够不够你放所有虚拟机的?不够,再申请空间,争取到能放所有虚拟机的空间。 还有,你的内存太少了。肯定要加内存的,不加内存是没有可能的。 这三台内存少点,你总共需要跑多少个虚拟机啊?
页: