问题描述
AC1和AC2采用双链路双机热备模式,但是当AC1与LSW1的链路出现故障进行主备倒换后,内置portal无法打开



处理过程
(1) 当主备倒换后,尝试输入AC2内置portal的ip地址10.193.0.11,仍无法推出portal页面。
(2) 在用户侧ping该portal地址,无法ping通。
(3) 在AC2侧抓包,发现主备倒换后,内置portal推送的ip地址仍然是AC1的内置portal地址10.193.0.10
(4) 经与研发确认,双链路双机热备模式下,若两台设备上的内置portal地址配置不一致,实际下发到AP的内置portal地址和URL参数为主AC上的配置,在主备倒换后,用户关联重定向时,AP推送给终端的重定向URL为原主设备配置的内置portal地址,此时终端访问的是原先主设备配置portal服务器,因此无法重定向portal认证页面。


根因
双链路双机热备模式下,若两台设备上的内置portal地址配置不一致,实际下发到AP的内置portal地址和URL参数为主AC上的配置,在主备倒换后,用户关联重定向时,AP推送给终端的重定向URL为原主设备配置的内置portal地址,此时终端访问的是原先主设备配置portal服务器,因此无法重定向portal认证页面